난연케이블 Fire Resistance Wire
와이어
  용도

전력, 정보System 및 산업제반시설이 복잡하고 다양화 되면서 전기 사용량이 능어나고 화재가 발생하면 초고 층빌딩, 지하철, 공연장, 지하상가 등 도시 공간을 고도로 사용하는 장소에서 화재의 확산을 막을 수 있는 Tray 용 난연 케이블(TFR Cable)이 있으며, 저독성(HFFR Cable)을 사용하면 2차 피해인 유독가스에 의한 인명 피해 도 막을 수 있습니다.

  난연 케이블의 종류
종 류 난연 케이블 Tray용 난연 케이블 저독성 난연 케이블

절연전선

- -

450/750V HF-IO

전력선

0.6/1KV FR-CV
6/10KV FR-CV

0.6/1KV TFR-CV
6/10KV TFR-CV

0.6/1KV HF-CO
6/10KV HF-CO

제어용 케이블

0.6/1KV FR-CVV
0.6/1KV FR-CVV-S

0.6/1KV TFR-CVV
0.6/1KV TFR-CVV-S

0.6/1KV HF-CCO
0.6/1KV HF-CCO-S

소방용 케이블

0.6/1KV FR-3
0.6/1KV FR-8

0.6/1KV TFR-3
0.6/1KV TFR-8

0.6/1KV NFR-3
0.6/1KV NFR-8

  난연 특성
종 류 Tray용 난연 케이블 저독성 난연 케이블

PH

-

4.3% 이상

연기밀도

-

절연체 : 200%이하, 피복체 : 150%이하

유독가스 발생량

연기밀도

0.50%이하

난연성

수직 Tray 난연 불꽃시험

시험방법

KS C IES 60332-3-24(카테고리 C)

  난연 시험 방법
항목 Tray용 난연 케이블

시험 규격서

KS C IES 60332-3-24, Tray용 난연 케이블, 저독성 난연 케이블

화염 인가조건

공기 77.7±4.8ℓ/min과 프로판 가스 13.5 ±4.8ℓ/min을 태워 20분간 인가

시험 설비

높이 4m, 폭 1m, 깊이 2m의 연소실

시험 방법

1. 시험 시료 길이 3.5m로 한다. 2. 시료의 재료중 비금속 물질의 체적이 1.5ℓ/m가 되도록 시료수를 선정한다.
3. 트레이에 시료를 최대 폭이 300mm 이하가 되도록 채운다.
4. 공기 77.7±4.8ℓ/min과 프로판 가스 13.5 ±4.8ℓ/min을 태운 가열원을 20분간 인가 한다.
5. 버너는 바닥에서 높이 600±5mm와 시료 전면에서 부터 75±5mm의 거리에 수평으로 설치한다.

시험 결과

버너의 바닥 모서리 부분으로 부터 2.5m 이상 타지 않아야 한다.